wojunjnu 2011-05-14 08:27:05 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 292查看 5回答
导图的时候先导的暗柱,然后布置的剪力墙,墙应该怎么布置?
导图的时候,先导入的柱,然后才布置的墙,这样对最后的工程量有什么影响?剪力墙应该布置到下图的那个位置上(1和2),谢谢专家们的解答!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好 你最好是先绘制墙 在布置暗柱 这样软件会准确计算工程量 绘制墙的时候绘制到轴线 这样软件会自动计算的
2011-05-14 08:45:00
-
钢筋导入图形的时候,暗柱是不导入的呀;
2011-05-14 08:32:30
-
导图的时候,先导入的柱,然后才布置的墙,这样对最后的工程量有什么影响?剪力墙应该布置到下图的那个位置上(1和2),谢谢专家们的解答! 没影响软件会自动计算的。 布置到2,这样你布板的时候能区分板块,而且现场情况中剪力墙也是布置在2的,暗柱是剪力墙的一部分,不存在1的情况。
2011-05-14 08:58:40
-
如图 剪力墙应该布置到3的位置上 1 CAD导图的时候 先导入柱 再布置墙 但是布置墙的时候要注意剪力墙在暗柱的位置要贯通布置 2 钢筋导入图形的时候 暗柱最好不要导入 这样可以帮你检查墙体的封闭不封闭 方便装修的布置 因为墙面等装饰图元必须依附在墙构件上
2011-05-14 09:02:05
-
既然都是暗柱,自然是根据剪力墙来布置,结构顺序有问题!!
2011-05-14 08:58:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看