霓裳 2011-05-14 11:19:59 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 624查看 4回答
主梁加筋为什么计算不上
选中的这是一个主梁,和它有一根相交的次梁,这时需要在主梁加6根箍筋,我在原位标注里输入了加筋,为什么钢筋计算里没有计算上这个加筋?输入6和6A8都计算不出来
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我弄这个的时候是直接一下弄的,没在原位标注中弄,因为原位标注有点麻烦,你可以重新再输一下,然后重新汇总计算,再编辑钢筋试下
2011-05-14 11:44:00
-
原位标注是不行的,用平法表格输入次梁加筋及吊筋信息就OK了
2011-05-14 11:48:14
-
你在平法表格里输入6A8,然后汇总试试。 应该是你没有输正确的原因。
2011-05-14 14:06:02
-
单构件输入就可以
2011-05-14 14:58:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看