• 条形基础构造柱

    条形基础4层 底层400高的混凝土 上面3层为砖基础 在构造柱定义中 底标高应该是混凝土底 还是 混凝土面? 是设置基础插筋还是基础锚固 ??

    问题补充:钢筋抽样10.0 底标高取值是哪个位置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    构造柱定义中 底标高应该是混凝土底 ! 是设置基础插筋!

    2011-05-14 13:11:51 

  • 1 构造柱的底标高应该设置在条形基础的地面或者顶面 无论设置在顶面还是地面够不会影响钢筋和砼的计算 因为重叠部分 软件会按照计算规则自动扣减 基础满算 构造柱算到基础顶面 2 实际施工 此处采用的是基础预留插筋

    2011-05-14 12:43:54 

  • 你好,构造柱必须在基础底,即400高砼基础底

    2011-05-14 15:18:14 