• 梁箍筋加密问题

    梁箍筋为A8100/200,梁端1/3跨度内间距为100,跨中1/3跨度内间距为200,把计算设置中的加密长度改为Ln/3可以吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不可以!!!加密区长度是根据抗震等级来的,1级是2倍梁≥500、2-4级是1.5倍梁高≥500。按计算设置默认值就好。

    2011-05-14 15:01:30 

  • 可以啊,在设置里面修改就可以了!

    2011-05-14 14:38:41 

  • 软件是默认Ln/3的。

    2011-05-14 14:40:40 

  • 可以修改。。

    2011-05-14 14:56:13 

  • 你好,不用修改的,软件默认为按规范执行的,规范要求就是净长1/3

    2011-05-14 14:49:04 