• 地下基础砼工程量

    请问下各位老师: 在设计说明中说道:“标高-0.6处基础梁底与柱下独立基础顶面间隙用C30砼填实” 请问下: 1:按照此剖面图:间隙的砼量是不是按0.25(梁宽)*(1.0-0.5)*0.05来计算?不过不对的话应该怎么计算?我不知道现场做法是按基础梁宽度和是柱子的宽度来填这个空隙? 2:这块间隙的砼的工程量在算量的过程要考虑吗,因为这个量好少 3:如果要计算的话,这块量应该归到哪个构件的量中去呢? 我是用手算的~~~ 谢谢~~~

    砼量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在设计说明中说道:“标高-0.6处基础梁底与柱下独立基础顶面间隙用C30砼填实” 请问下: 1:按照此剖面图:间隙的砼量是不是按0.25(梁宽)*(1.0-0.5)(1m高度不够,需增加坡面的高度)*梁下柱边到独立基础边来计算;2:这块间隙的砼的工程量在算量的过程要考虑;3:如果要计算的话,这块量应该归到哪个构件的量中去呢?按垫层子目套,换算套标号; 独立基础顶面不是指基础边突出50的那个位置吗,不是50,独立基础顶面指对应梁下独立基础(就是包括坡面部分)。

    2011-05-14 15:33:16 

  • 1:按照此剖面图:间隙的砼量是不是按0.25(梁宽)*(1.0-0.5)*基础斜坡长度来计算。现场做法是按基础梁宽度来填这个空隙。 2:这块间隙的砼的工程量在算量的过程要考虑。 3:这块量应该归到基础的量中去。

    2011-05-14 15:33:04 

  • 与独立基础顶面间隙应该是这块(看下图) 体积=0.25*(基础宽-柱宽)/2*(1-0.5+0.5*0.15) 1/2*0.15(斜坡高)