• GCL2008北京定额: 内墙抹灰高度与地面装修厚度的扣减问题

    GCL2008北京定额: 一般图纸上结构标高与建筑标高差100mm,即地面装修厚度。北京定额要求内墙抹灰自建筑地面算至板底(无吊顶): 1、请问设置首层地面标高应为-0.1m还是0.0m? 2、如何设置能够达到内墙抹灰高度扣减地面装修厚度的目的呢? 其实说到底还是建筑与结构底标高差的问题,这个问题在门窗洞口距地高度的问题上也出现了比较麻烦! 请高手给予指教 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设置时按结构标高即可,门窗洞离地高度要加地面厚度,设置内墙抹灰时可在装修里设置墙面起点(终点)底标高为:墙底标高+地面高度。比如墙底标高为-0.1米,地面厚度为100mm墙面起点底标高为:墙底标高+0.1米=0.00米 至于门洞口加高0.1米,可以在属性设置里,将框上下扣尺寸设100mm,工程量代码选"框外围积"即可

    2011-05-19 17:10:26 

  • 1、图形算量中设置首层地面标高应是0.0m。 2、按以上设置能够达到内墙抹灰高度扣减地面装修厚度的目的。 门窗洞口距地高度的问题也不麻烦。按门窗表的数和建筑剖面图的数填。

    2011-05-14 17:56:31 

  • 设置时按结构标高即可,门窗洞离地高度要加地面厚度,设置内墙抹灰时可在装修里设置墙面起点(终点)底标高为:墙底标高+地面高度。比如墙底标高为-0.1米,地面厚度为100mm墙面起点底标高为:墙底标高+0.1米=0.00米

    2011-05-14 18:22:31 

  • 地面装修厚度是不影响抹灰高度的,地面装修厚度是在0.0以下的; 1、设置首层地面标高应为0.00m; 2、如何设置能够达到内墙抹灰高度扣减地面装修厚度的目的呢?不需要扣减。 门窗洞口距地高度的设置也是按图纸标注设置,如窗,图纸标注距地高度900就定义为900.

    2011-05-14 18:31:09 

  • 1、首层地面标高应还是0.0m 2、如何设置能够达到内墙抹灰高度扣减地面装修厚度的目的 软件会自动按照结构底标高计算墙面抹灰面积 如果你自己想设置不同的高度 可以在属性界面同时设置起点底标高和终点底标高两个选项,比如都设置成-0.1米,这样就改过来了

    2011-05-14 22:23:03 

  • 设置首层地面标高应为-0.1m

    2011-05-15 12:45:53 

  • 奇怪,算装修工程量怎么导入结构图了,直接导入建筑图或装修图不就完了。

    2011-05-18 10:04:00 

  • 计算装修墙面高度以装修地面面层标高至顶棚底的高度为准。

    2011-05-18 11:13:12 

  • 1、请问设置首层地面标高应为-0.1m还是0.0m?(最好是按照结构标高) 2、如何设置能够达到内墙抹灰高度扣减地面装修厚度的目的呢?(将墙面的底标高修改为:墙底标高+0.1)

    2011-05-18 11:38:12 

  • 你只是导入了广联达钢筋算量的图形才会出现你说的情况,你在做装修时可以用标高控制这个问题。在设定装修做法是,底标高增加地面面层做法的厚度即可解决你的问题了。

    2011-05-18 15:36:48 

  • 钢筋中各层标高按照结构图纸设定,图形中就应该按照建筑图纸设定,你应该在从钢筋导入图形时将首层底标高改为0.00,钢筋中按照图纸尺寸绘制的门窗洞口就都符合实际了,地面与墙面的装修也就和图纸及实际相符了

    2011-05-18 15:48:42 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题