• 消防系统调试和单个调试同时记取么

    上海的2000定额里 有自动报警系统调试,还有单个的比如 "探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"安装和调试,、 我觉得感烟模块是属于整个系统里的,那做了最后整个系统的调试取费,还用记取单个烟感的安装和调试定额么谢谢

    问题补充:是"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"安装和"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"调试 2个定额子目。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 做整个系统调试就可以了。单个调试在安装子目中已经包括了。

    2011-05-14 18:06:28 

  • 做了最后整个系统的调试取费,不用再记取单个烟感的安装和调试定额

    2011-05-14 23:17:44 

  • 1、你看一下单个的定额内容,工作内容中已含调试,如“工作内容:校线、挂锡、安装底座、探头、编码、清洁、调测。” 2、所以单个的不用另套定额了,只套一个系统的调试就可以了;

    2011-05-15 10:07:34 

  • 单个烟感的安装和调试定额是"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"安装和"探测器安装 点型探测器 总线制 感烟"调试

    2011-05-15 12:40:39 

  • 看有几个防火分区,一般按防火分区考虑系统调试

    2011-05-16 17:10:11 

  • 不能了,含在系统里面

    2011-05-16 17:22:01 

  • 套一个系统调试就行、其它已含有。

    2011-05-19 13:30:45 