• 剪力墙钢筋设置

    如图上说的,我在画的时候是这样画的,画剪力墙——暗柱——端柱,且剪力墙是拉通的覆盖了端柱和暗柱,但是计算出来的钢筋如图所示,和大样图上不一致啊?请问是我的设置哪里没有对吗?大样图中的水平箍筋是连通的,算出来的却是锚固?怎么回事呢?求大侠解救~~~~

    端柱

    拉通

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    该节点大样软件中,结合QZ1大样和Q1按一个节点设置定义,较为合理。

    从节点箍筋的布置分析图可以看出,虽然箍筋、拉筋、附加箍筋的间距均为@200,但无论箍筋、拉筋、附加箍,他们相同式样的间距实际是@100,不同式样的间距均才是@200;见图1(相同颜色箭头所指)

    按参数化新建端柱——设置各个部位参数——属性中将截面编辑选为“是”——截面编辑中,将不符的钢筋进行修改或删除——纵筋C22采用“布角筋”和“布边筋”进行、C12采用“布角筋”和“特殊布筋”的“按比例布置”,同时布置上墙筋C10按“特殊布筋”的“按比例布置”。箍筋按矩形绘制、拉筋按直线绘制,只是要按上面的分析注意它们的间距;效果见图2

    三维效果见图3