94****@qq.com 2011-05-15 10:37:19 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2061查看 4回答
梁的附加筋和吊筋怎么识别
附加筋在计算设置中设置6根,为什么没有钢筋信息,吊筋钢筋信息不同在自动识别吊筋中怎么设置钢筋信息
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳吊筋、次梁加筋,都在平法表格中输入,自动生成的不可靠,一是画图先后次序有别,梁的跨信息尚未确定,生成的次梁加筋就不会准确;二是次梁加筋、吊筋不是全楼统一,而是随梁的结构信息单梁确定的,所以统一设置有出入;三是有的梁虽然有次梁,但是设计并没有标注吊筋、次梁加筋,自动生成后还需要删除,容易出错。 所以,还是自己输入为好!
2011-05-15 10:41:54
-
你好,附加箍筋及吊筋无法识别,可以在识别完梁构件后 使用自动布置吊筋的功能 不一致的手动调整
2011-05-15 10:38:44
-
附加筋在计算设置中设置6根,为什么没有钢筋信息,--是采用箍筋的钢筋信息。吊筋钢筋信息不同在自动识别吊筋中不用设置钢筋信息,是能按原图导入的。如果没导入,再点原位标注,输入。
2011-05-15 10:41:25
-
绘制主梁及次梁后就会有附加筋,吊筋钢筋信息不同需要手动修改。
2011-05-15 10:39:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看