B2-26内墙面粉刷石膏,B2-23,24,如何使用 河北2008装修定额
河北2008装修定额 B2-23 墙面抹灰 一般抹灰 其他砂浆 石膏砂浆 标准砖 B2-24 墙面抹灰 一般抹灰 其他砂浆 石膏砂浆 混凝土 B2-26 墙面抹灰 一般抹灰 其他砂浆 内墙面粉刷石膏(5mm厚) B2-26和上面两个子目如何区别使用,问题补充:室内砼墙面套哪个定额子目 砼墙面粉刷石膏最薄处要求多少? 砼墙面平整度和垂直度误差要求多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内砼墙面套哪个定额子目 B2-24 墙面抹灰 一般抹灰 其他砂浆 石膏砂浆 混凝土 砼墙面粉刷石膏最薄处要求多少?3mm厚 砼墙面平整度和垂直度误差要求多少?平整度和垂直度误差在2mm内
2011-05-16 08:33:14
-
砼墙面套2-24,粉刷石膏最薄要求要看做法是多厚,一般做法为20mm,平整度和垂直度误差在1mm内
2011-05-15 17:38:08
-
套2-24一般中级抹灰是垂4平4高级抹灰是垂3平3 再就是2-26是属于一种新工艺。这种做法是在加气块墙面或砼墙面上直接粉石膏。优点省时省料操作简单观感好。缺点不能在厨房卫生间等遇水处使用。
2011-05-16 09:09:55
-
砼墙面套2-24,粉刷石膏最薄要求要看做法是多厚,一般做法打底为5mm,罩面面层最薄是2MM厚。平整度和垂直度误差在1mm内
2011-05-16 08:36:01