大海 2011-05-15 12:29:09 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2187查看 4回答
柱箍筋标注为A8@100/200,底部加密区为A10@100怎么处理
柱箍筋标注为A8@100/200,底部加密区为A10@100怎么处理
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 目前软件无法处理这种配筋形式的箍筋输入 2 可以在汇总计算以后 点击编辑钢筋 然后再箍筋计算根数的公式中 把底部加强区的箍筋根数剪切掉 然后复制这行的箍筋信息 钢筋直径改为10 然后把底部加强区的箍筋根数黏贴到钢筋为10的根数下 然后点击“锁定”即可
2011-05-15 12:42:17
-
您好,软件这边不好直接处理您这样的箍筋,建议您先直接绘制A8@100/200的柱子,然后加密区的设置,您可以把这些钢筋做在汇总计算后的编辑钢筋明细下面加入进去,就可以了!
2011-05-27 00:17:42
-
点击原位标注,在底部位置输入 不好意思看错了以为是梁呢
2011-05-15 12:30:20
-
定义柱时,在箍筋栏输入A8@100/200,在底部就是A8@100的。
2011-05-15 12:32:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看