• 关于模板超高增加费

    请教下各位: 福建定额中说到:“现浇混凝土柱、梁、板、墙模板支撑高度以3.6m以内为准,超过3.6m以上部分,另按超过部分计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加高1.0m计算一个增加层,不足1.0m按1.0m计算。” 请问: 1:那假如我柱子的截面是400*500,柱子的标高为5.7米,那柱子超高的模板面积是(0.4+0.5)*2*(5.7-3.6) 高度超出部分为5.7-3.6=2.1,柱模板超高增加费的综合单价是按1.0米为一个增加层考虑的,那0.1米高度也要算个增加层吧,那是不是计算工程量时候要按(0.4+0.5)*2*3来计算啊,,,这个我不理解,麻烦帮我解释下 2:“混凝土板的厚度以160mm以内为准,超过160mm的,另按其模板工程量计算模板超厚支撑增加费。超厚支撑按每增厚50mm计算一个增加层,不足50mm按50mm计算”又该怎么考虑量和套定额呢 谢谢各位帮助~~

    问题补充:我是手算的,麻烦各位告诉我工程量和定额的具体各要怎么操作,感激~~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、柱子的截面是400*500,柱子的标高为5.7米,那柱子超高的模板面积是(0.4+0.5)*2*(5.7-3.6),高度超出部分为5.7-3.6=2.1,计算模板超高工程量时应该按(0.4+0.5)*2*2.1来计算。定额一般是高度每增加一米定额子目,应该是定额子目乖系数。 2、“混凝土板的厚度以160mm以内为准,超过160mm的,另按其模板工程量计算模板超厚支撑增加费。超厚支撑按每增厚50mm计算一个增加层,不足50mm按50mm计算”。按超高部分板模板计算工程量。 回复:我不了解你们福建定额,这个要看定额子目是怎么设置的,如果是每增加一米定额子目(好多地方的定额是这样的),套定额时,工程量(0.4+0.5)*2*2.1=3.78m2,工程量表示3.78m2模板超高1米增加的费用。模板超高2.1米,计算3个超高,定额*系数3,表示3.78m2模板超高2.1米(3个超高)增加的费用。

    2011-05-15 16:10:14 

  • 1、是这样计算工程量,套价时需要注意定额是否有“超过0.6(或者其它数值)米内不计算”的规则,有的话这0.1米就不能列入倍数的计算,否则就可以。 2、假如厚度是230mm,那么超过厚度是230-160=70,套价时是按该子目的2倍计算。

    2011-05-15 15:44:16 

  • 1.工程量计算:0.4+0.5)*2*(5.7-3.6)=3.78m2 定额套用:相应的定额字母*3*0.0378= 2。工程量:实际工程量 定额:相应的定额字母*X*实际工程量=

    2011-05-15 15:56:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题