我的钢筋工程基本做完了,每层柱子中间都有夹层梁,工
我的钢筋工程基本做完了,每层柱子中间都有夹层梁,工程做的差不多了才发现每层柱子在算箍筋的时候软件根本没有考虑柱子中间梁对箍筋加密的影响,我的工程是个规模很大的高层,如果因为这个返工重做一个是来不及,另一个是工程量太大需要很长时间才能做完,请教一下专家有没有什么办法能设置一下让软件能准确计算柱子的箍筋问题补充:我工程设置的就是分层梁2,软件箍筋计算根数都是按柱子的没有中间梁计算的,实际柱子应该按上下两段分别算箍筋呀,因为柱子太多,调整起来量很大,怎么能设置一下呢
如图示,筏板钢筋在外侧端部弯折为500MM(上筋和
如图示,筏板钢筋在外侧端部弯折为500MM(上筋和下筋都是500MM)在内部“圈”底筋是净长加两端锚固(没有弯折),我在软件中设置了500的弯折后,“圈”处也加上了500的弯折,与实际施工中不符,绘图的时候需要怎么设置?问题补充:实际中不是拉通布置的,在画“圈”处就是断开的锚固为LAE,只是我设置了500的弯折后,在圈处也加了500的弯折,实际中应该是没有弯折的,只在端部有500的弯折!需要怎么画怎么设置?
我的钢筋工程基本做完了,每层柱子中间都有夹层梁,工程做的差不多了才发现每层柱子在算箍筋的时候软件根本没有考虑柱子中间梁对箍筋加密的影响,我的工程是个规模很大的高层,如果因为这个返工重做一个是来不及,另一个是工程量太大需要很长时间才能做完,请教一下专家有没有什么办法能设置一下让软件能准确计算柱子的箍筋 例如柱子400*400的截面,高6米,柱子上有一个400高梁标高6米,柱子中间标高3米处有一个400高梁,软件柱子箍筋计算式是Ceil(934/100)+1+Ceil(1817/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(2800/200)-1, 934是按柱子全高的1/6计算的,400是上面梁的节点高度,2800是非加密区高度,1817怎么算也不知是怎么来的,而且因为中间有个梁,柱子上下加密区应该是四个才对,净高应按各段的高度算,而不应按全高算呀,请各位给我分析一下,问题补充:怎么修改计算数据呀,请给说的详细点好吗,我设的是分层梁