• 柱模板超高问题

    以下是个片筏基础,在四周红色线条表示AL,绿色的表示基础梁,这两种梁都在筏板下,AL上有砌筑剪力墙,剪力墙顶标高为-0.6,-0.6~2.16以上的墙体为190厚的多孔砖墙,筏板顶标高为-2.5,筏板下独立基础顶面标高为-3.1,一层楼地板面结构标高为2.16,也就是地下室的标高为-2.5~2.16的范围, 请问: 1:我是初学者,我拿别人的计算稿来参考,为什么在计算柱模板超高增加费时,别人的计算稿中仅计算中间的KZ2的模板超高增加费,而其它三个柱不计算呢?难道是因为其它三个柱子边(-2.5~-0.6)有剪力墙,(-0.6~2.16)为砌墙?还是这计算稿是错误的,只要我筏板面到一层结构标高超过3.6米就要计算超高?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可能是别人理论有剪力墙地方砼柱是否并入剪力墙套定额子目,所以没有计算柱模板超高增加费,但是在计算墙面应该考虑柱凸出墙面部分模板。有剪力墙地方砼柱是否并入剪力墙套定额子目,应该看定额规定。 只要筏板面至一层结构标高超过3.6米,就应该计算模板超高增加费。 回复:如果在计算墙时也没有计算,应该是漏算了。

    2011-05-15 17:45:41 

  • 柱模板超高问题? 我的回答:是的,只要柱从筏板面到一层结构标高超过3.6米就要计算超高的。

    2011-05-15 17:40:54 

  • 如果楼层没有超过当地定额的计算规则,那么计算稿是计算错误。

    2011-05-15 19:38:05 