• 签证(二)??????

    我方承包的框架结构(旧楼改造),与甲方签订的固定单价合同,套08定额,让利20个点,在基础施工中遇到以下问题: 1、挖土方的过程中碰到地下管线(通信管、给水管、排水管),能否申请停工,由甲方负责挖土拆除后,我方再次进入?目前,甲方要求我方挖除上部土方,是否可做什么手续,增加些费用?挖除的报废铸铁管道(直径500,每段长6米)归谁,因甲方让我方挖土,可否归我方(甲方想要),该属于谁? 2、招标文件中的挖土方为一般土,现场实际为压实性钢渣路,可否签证?投标时给甲方让利20个点,该部分还需要让利吗(我感觉招标文件中没有的可以不让利)? 3、对于挖土中,地下管线多的,如何多要一部分钱,需要注意什么? 4、在新建的楼房旁有一道院墙,不准拆除,由于基础2.0米深,与甲方协商,离墙500改为人工挖土(原投标价为机械挖土),可否签证?是否需要让利啊? 5、原招标文件为无需外运土方,但是现场土质不符合相关要求,不能作为回填土,需外运,约5——10KM,通过什么方法要的钱更多?? 希望大家多多指导!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我方承包的框架结构(旧楼改造),与甲方签订的固定单价合同,套08定额,让利20个点,在基础施工中遇到以下问题: 1、挖土方的过程中碰到地下管线(通信管、给水管、排水管),能否申请停工,由甲方负责挖土拆除后,我方再次进入?目前,甲方要求我方挖除上部土方,是否可做什么手续,增加些费用?挖除的报废铸铁管道(直径500,每段长6米)归谁,因甲方让我方挖土,可否归我方(甲方想要),该属于谁? 2、招标文件中的挖土方为一般土,现场实际为压实性钢渣路,可否签证?投标时给甲方让利20个点,该部分还需要让利吗(我感觉招标文件中没有的可以不让利)? 3、对于挖土中,地下管线多的,如何多要一部分钱,需要注意什么? 4、在新建的楼房旁有一道院墙,不准拆除,由于基础2.0米深,与甲方协商,离墙500改为人工挖土(原投标价为机械挖土),可否签证?是否需要让利啊? 5、原招标文件为无需外运土方,但是现场土质不符合相关要求,不能作为回填土,需外运,约5——10KM,通过什么方法要的钱更多?? 一、可以申请停工,也可以做障碍特处理误工费,申请索赔签证。挖除的报废铸铁管道(直径500,每段长6米)归甲方所有。 二、现场实际为压实性钢渣路,可以签证。看看招标时是否要让利说明或者合同中是否约定。若果没有则可以不让利。可以调整压实性钢渣路单价。(扣除土方单价,增加压实性钢渣单价)。 三、针对挖土中,地下管线多的,如何多要一部分钱,以及需要注意什么的问题,要本着实事求是的原则。假如你是甲方怎么处理。 四、新建的楼房旁有一道院墙,不准拆除,由于基础2.0米深,与甲方协商,离墙500改为人工挖土(原投标价为机械挖土),可以签证,提调整挖土单价,但是该部分属于招标范围需要让利。 五、招标文件为靠考虑内调运土方问题,现场土质不符合相关要求,不能作为回填土,需外运和内运,可以签证,计算外运土部分(挖土、人工装车),内运土部分(挖土、人工装车、回填,客土价)

    2011-05-16 08:07:56 

  • 首先你都清楚签订的是固定单价合同 1、挖土方的过程中碰到地下管线(通信管、给水管、排水管),可以申请停工,由甲方负责挖土拆除后方可再次进入。目前,甲方要求挖除上部土方,可以做障碍特处理误工费,申请索赔签证。挖除的报废铸铁管道(直径500,每段长6米)归施工方所有。也可以归甲方所有。 2、招标文件中的挖土方为一般土,现场实际为压实性钢渣路,可以进行地质变量签证。投标时给甲方让利20个点,该部分属于增加部分,又是固定单价合同,不还需要让利,何况招标文件中没有的可以不让利这一条。 3、对于挖土中,地下管线多的,可在管线处理部分多计些量,但要在双方协商的情况下进行签证。需要注意的是双方共利共荣。 4、在新建的楼房旁有一道院墙,不准拆除,由于基础2.0米深,与甲方协商,离墙500改为人工挖土(原投标价为机械挖土),可以进行人工挖土签证,不需要让利。 5、原招标文件为无需外运土方,但是现场土质不符合相关要求,不能作为回填土,需外运,约5——10KM,通过签证方法把量做得大一些钱比咬多。 必须注意一点,一杯水是多人共享,不可独食。

    2011-05-15 22:34:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!