• 负筋的定义

    板负筋6在软件中这样子定义是否正确……谢谢!!回复为盼!!!

    板负筋

    负筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好: 从您的图纸来看,你的负筋单边标注位置应该是“支座内边线”的,其他的设置都正确,没有问题。如有疑问,可以拨打电话0755-83276109咨询。

    2011-05-19 10:23:12 

  • 你好,图中板厚是100,分布筋应该是A6@200。 其他设置对工程量影响不大,应该是基本可以。

    2011-05-15 22:12:49 

  • 这里有两个条件,第一是板厚小于等于110,第二个是要注意板分布筋截面面积不宜小于受力筋截面面积的15%,可见100厚的板分布筋为6时满足上述要求因此分布筋应 为A6-200 名称设置你可以设置为6-A8-200就行了。或者直接设置成6

    2011-05-15 22:42:50 

  • 你好:有多处地方不对,1、边支座负筋的长度应该是从支座的内边线的长度900。2、分布筋可以在工程设置里定义,按相同板厚用一样的分布筋。3、名称不是很好,FJ6-A8-200-900。

    2011-05-15 22:11:43 

  • 你好,你的设置是正确的