寒武纪 2011-05-16 00:07:08 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 2004查看 5回答
框架梁与连梁画法问题
如图,以下分别花了框架梁与连梁的几种画法 那种才是正确的,框架梁到底该画进端柱还是暗柱或者剪力墙身中,那么连梁暗梁 基础梁 圈梁 呢?怎么画才是正确的 不同的画法对钢筋都有很大影响 ,但是如果支座是框架柱的画,画进柱边和柱中是一样的,但剪力墙就不一样了,希望大家跟我一个权威的说法
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 首先要明确 KL和LL不是同一结构同一性质的研究对象 图集规范研究的KL支座只有KZ, KL要画在KZ的内部(中心点 轴线交点等柱内部点)因为KL是以KZ为支座 够直锚长度需要直锚 不够需要伸直对边下弯 2 KL以剪力墙(暗柱 端柱)为支座的情况图集并没有节点详图 这部分需要设计示出节点详图 没有参考的图集可以解释 根据设计的节点来画KL以剪力墙为支座的情况 下面说一下普遍锚固情况 KL画到剪力墙边 计算KL锚入剪力墙一个锚固值 3 LL 图集中有明确的节点详图 以剪力墙为支座 布置的时候采用洞口布置LL即可 即方便有准确 但是要注意LL的侧面纵筋的输入 4 暗梁不能脱离剪力墙而单独存在 是剪力墙顶部的加强带 布置的时候图纸示出多长 暗梁就布置多长 随墙的长度走 5 基础梁是基础 图纸示出多长就绘制多长 端部有封边构造 6 圈梁 层高超过4m 再砌体墙上就要布置圈梁 按照墙长布置
2011-05-16 08:37:49
-
问题的关键是剪力墙与暗柱的画法!只要剪力墙与暗柱的画法是正确的,那么无论怎么画梁,计算结果或计算方式都将相同。 剪力墙与暗柱,正确的位置关系或画法应该是:暗柱截面全部被包在剪力墙肢端内。 这种画法是是错误的:暗柱一部分在剪力墙肢外,一部分在剪力墙肢内;或全部都在剪力墙肢外。
2011-05-16 01:50:33
-
你好:你的两种画法都是不对的,框架梁与剪力墙宽度相同时,只要画到暗柱的边缘就可以了,你画到了暗柱中心线,软件是按弯锚计算的,从图中看应该是直锚到暗柱内的,暗柱属于墙。第二种画法就更不用说了,错误只有梁宽度大于墙宽时才要画到端部。
2011-05-16 07:30:08
-
你好 连梁是以剪力墙为支座 连梁钢筋锚入墙内满足一个抗震锚固长度就可以 你只要绘制到洞口边就可以 其他的梁是以柱为支座的 最好绘制到主中心线
2011-05-16 08:29:12
-
你画的都不正确。应该回到暗柱外边。现在任何图集当中都还没有明确规定说框架梁遇到剪力墙结构到底应该按照什么方式进行锚固,但是软件当中画到暗柱中心线是以暗柱为支座进行锚固,也可以以墙为支座。应该画到暗柱的端头(外边线),框架梁从暗柱端伸入墙内一个锚固长度Lae,这是传统的算法。估计很快关于这种节点的规范就会出来了。
2011-05-16 13:32:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看