• 33层剪力墙结构的住宅楼的钢筋按多少直径的按焊接接头考虑呢?

    33层剪力墙结构的住宅楼的钢筋按多少直径的按焊接接头考虑呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果图纸或甲方没有明确的说明,那就只能按照施工经验确定,一般12以上的会采用接头形式,纵向的可以采用电渣压力焊或直螺纹,水平的采用直螺纹或气压焊

    2011-05-16 08:31:11 

  • 你好:没有那里有明确要求,你看看施工组织设计是怎样编制的,一般都是按审批后的方案执行,暗柱12以上用电渣焊,大于20的用直螺纹。

    2011-05-16 08:09:23 

  • 33层剪力墙结构的住宅楼的钢筋按12mm直径的按焊接接头考虑.

    2011-05-16 08:15:30 

  • 一般图纸的结构设计上会对接头形式有规定的。你可以找找看。你是施工方吗,要么询问甲方,我们这的工程部会下发文件或者通知,按照通知做接头。

    2011-05-16 10:05:45 