xiaohuamao 2011-05-16 09:10:52 | 河北省 其他专业 | 348查看 2回答
梁内设置温度筋的问题
梁内在箍筋交叉点设置Ⅱ16纵向温度筋,每600×600至少设置一根。请问这句话怎么理解?温度筋怎样分布?谢谢。问题补充:这个是高度很大的梁,就是电厂主厂房汽机主体梁。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只有板上面设置温度筋的,没有听说梁上也设置温度筋的。 反正软件上是没有这个输入法的。 你可以用单构件来输入。
2011-05-16 09:29:33
-
梁内应该不用设置温度筋!一般温度筋是设置在楼板中防止楼板因为温度变化变形破坏而用,你所说的形式应该是梁内设置拉筋,也就是16的钢筋600*600的间距进行布置!直接在梁的集中标注或者原位标注中进行拉筋输入即可!
2011-05-16 10:07:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看