森林的颜色 2011-05-16 10:44:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 467查看 7回答
钢筋算量中的空洞问题?
在钢筋算量中,发现已绘制好的板中间有一个空洞,我于是按照梁分割来处理了,请问影响板的钢筋什么的吗?遇到这种情况怎么办才好呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳布置板洞后布置钢筋就可以的,分割板也行,但布置钢筋时要与图纸的布置形式一致才行。
2011-05-16 11:46:12
-
不影响钢筋量的计算。
2011-05-16 10:46:37
-
你好 没太看明白你的问题 你能截个图 说的详细一点吗
2011-05-16 10:48:37
-
1 首先要看这个空洞的面积 结合你的定额计算规则 空洞<0.3平方米的不给予扣除 这时你在绘制构件的时候就不用考虑 2 如果这个空洞的面积>0.3平方米 比如上人洞等洞口 这个时候你需要用建立板洞构件绘制上去 如果图纸标注板洞有加强筋 那么需要在板洞属性中输入钢筋信息
2011-05-16 11:05:20
-
在钢筋算量中,发现已绘制好的板中间有一个空洞,我于是按照梁分割来处理了,请问影响板的钢筋什么的吗?遇到这种情况怎么办才好呢? 这个问题影响不大,你要是不放心的话,把板删除重画
2011-05-16 14:02:42
-
你好,你是说布置多块板的时候,梁中间有个空洞吧,这个影响不会很大,影响多少是有一点点的,可以忽略不计。
2011-05-16 13:44:18
-
定额计算规则 空洞<0.3平方米的不给予扣除,看你的情况了啊?
2011-05-16 16:29:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看