• BVR 3*10+2.5如何套定额?

    BVR 3*10+2.5是:套电缆敷设?管内穿线(三芯以内,导线)?铜芯电力电缆?该线是接水泵的。比如图纸上量得该线10米,套完定额工程量上是:BVR 10mm2 30米;BVR 2.5mm2 10米?还是BVR 3*10mm2 10米;BVR 2.5mm2 10米?

    问题补充:可是为什么很多人告诉3是3芯,不是根数?套定额的时候是3*10米?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    BVR电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线. 电线结构:导体+绝缘套用电线定额,套用BVR 10mm2 30米这个定额子母。顺便说一下两个问题:1.图纸量出来10米实际长度是30+预留长度 2.如果是水泵线在现场实际施工一般都是预留出水泵的电源线出来因为水泵厂家有专门配套的控制箱,所以一般施工都是预留控制箱电源线,水泵到场后和控制箱一起进厂有附带线的,所以此部分工程量一部分是不考虑的,如果涉及图纸中间配电箱里面设置带有控制器就按照上面的方式来考虑。 其实这样的电线你要是问厂家他都告诉你叫电缆但是其本质是电线只是包裹了好几根而已。

    2011-05-16 11:08:37 

  • 已采纳
    BVR 3*10+2.5是套线的子目 BVR 3*10+2.5表示3根10m2的线、1根2.5m2的线

    2011-05-16 13:57:12 

  • 已采纳
    套定额的时候是10米

    2011-05-16 12:27:07 