• 为什么显示为一跨

    L-7(2)两端支座为框架梁,中间支座为构造柱,两跨均为5.700.集中标注上部钢筋为2B12.原位标注三个支座处均为2B16.利用软件原位标注功能提取梁后,为什么只显示一跨,跨长为11.400.请问跨中部的2B12怎样标上去,软件自动默认吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个需要你在构造柱的位置设置一个梁支座 具体的操作是: 1.先选中你要修改的梁; 2.点击反键,选择设置梁支座; 3.然后选中那个构造柱, 这样就将那个构造柱设置成支座了. 软件默认的是框架柱为支座,你的情况比较特殊,就要自己设置支座了.

    2011-05-16 14:44:56 

  • 设置制作处理。

    2011-05-16 11:39:38 

  • 框架柱是不能以构造柱为支座的,所以只能自己设置构造柱为支座

    2011-05-16 11:53:33 

  • 你好 你可以利用软件的重提梁跨功能 来重新提取两跨

    2011-05-16 11:45:28 

  • 修改支座,调整梁跨,

    2011-05-16 11:47:25 

  • L-7(2)两端支座为框架梁,中间支座为构造柱,两跨均为5.700.集中标注上部钢筋为2B12.原位标注三个支座处均为2B16.利用软件原位标注功能提取梁后,为什么只显示一跨,跨长为11.400.请问跨中部的2B12怎样标上去,软件自动默认吗? 软件默认框架柱为支座,构造柱不是支座,你要重提梁跨,使构造柱为支座

    2011-05-16 13:44:34 