坏坏兔 2011-05-16 14:02:11 | 山东省 计价软件GBQ4.0 | 1557查看 3回答
100厚的加气砼砌块套3-3-24“120厚加气砼砌块”?
100厚的加气砼砌块套3-3-24“120厚加气砼砌块”?然后怎么调整,最好有图呵呵
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个其实不用换算的。原因是加气砼砌体材料实际结算时均为立方单价。然后再用它来换算。 另外,图纸注明为100厚砌体墙,但施工往往为120砌块。这就跟图纸中为200厚砌体墙,施工中实际为190一样,你必须确定它的实际厚度。按实来计算。而不是完全依靠图纸。
2011-05-16 20:00:52
-
你好,套用3-3-24 不需要做调整,120mm和100mm 材料含量差别可以忽略
2011-05-16 14:05:40
-
1、如图,换算规格及消耗量;
2011-05-16 14:16:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看