hxyamhf 2011-05-16 14:22:36 | 陕西省 其他专业 | 509查看 2回答
清单组价问题
010703001003 卷材防水 1.防水部位:地下室顶板顶 2.防水做法:从下至上依次为: ①20厚1:3水泥砂浆找平层,四周抹小八字角 ②3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)二道 ③40厚C20细石混凝土保护层 ④150厚2:8灰土 8-20 找平层 水泥砂浆找平在砼或硬基层上 实际没做 9-80 地面、墙面防水 卷材防水层 改性沥青卷材 热熔法 平面 9-80 地面、墙面防水 卷材防水层 改性沥青卷材 热熔法 平面 10-6 换 细石砼加浆抹面40mm厚 1-27 回填夯实2:8灰土 感觉用8-23+2*8-24换掉10-6换更合适
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳8-23+2*8-24是垫层,10-6是细石混凝土面层,你自己斟酌。 (垫层与面层悬殊很大的) 没有严格的规定,按理说应该是面层,不是垫层,找平层还可以说过去。 主要看自己的需求,都行。 我说清楚了,看自己的需求。假如我是施工方,找高一点的套。这几个都可以,但是10-6更确切些,名称对应相符。 新干线号6554343
2011-05-16 14:34:26
-
个人觉得应该套用8-23+2*8-24,因为10-6内含有一道素水泥浆抹面。而清单描述无素水泥浆。
2011-05-16 14:31:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看