• 连梁的钢筋的设置

    图纸中这样规定:本工程连梁两侧的腰筋设置如下:当连梁跨高比>2.5时,为A10@200。当连梁跨高比小于等于2.5时,为A12@200。当连梁所在墙体水平分布筋大于上述梁侧腰筋时,梁侧腰筋按墙体水平分布筋设置。问题1:这里的腰筋指的是侧面纵筋,还是拉筋?2、跨高比是指净跨与梁的高比吗?3、2009算量软件中有没有对这样的钢筋布置有统一的设置?4、如果手动输入的话,在定义时拉筋下输入还是在原位标注侧面钢筋下的拉筋里输入?

    问题补充:上述是图纸说明里的规定,这个规定的钢筋是在连梁集中标注的钢筋里再加上去的吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是侧面纵筋 2、梁跨长度与梁高的比值就是跨高比。 3、软件是根据03G101-1默认的数据,您可以根据总设计说明修改或不动。 4、同侧面纵筋的定义。

    2011-05-16 15:01:28 

  • 你好! 问题1:这里的腰筋指的是侧面纵筋。 2、跨高比是指净跨与梁的高比。 3、2009算量软件中有没有对这样的钢筋布置有统一的设置,根据梁高除以腰筋间距得根数,输入梁侧面钢筋信息内。 4、如果手动输入的话,在原位标注侧面钢筋下的拉筋里输入。

    2011-05-16 15:02:56 

  • 连梁是否有原位标注?图纸上连梁原位标注在2013钢筋算量软件中如何输入或识别?


    2017-08-02 15:48:53 