• 梁的构造筋与抗扭钢筋

    在03G101-1中指出,框架梁h大于等于450时,需设置构造筋。例:KL200*600 2C18;3C20 N4C10,此梁需设置构造筋,但是梁已有N4C10,请问还需要设置构造筋吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已经有抗扭钢筋就不需要在设置构造筋了。

    2011-05-16 16:47:37 

  • 不需要了,因为构造筋分为普通的构造筋和抗扭钢筋,它已经设置了抗扭钢筋,就不需要再设置了,图集上写的加设构造筋前提是图纸没有说明的部分。如果图纸说明已经设置,就不需要再重复设置了。

    2011-05-16 17:13:46 

  • 在03G101-1中指出,框架梁h大于等于450时,需设置构造筋。例:KL200*600 2C18;3C20 N4C10,此梁需设置构造筋,但是梁已有N4C10,请问还需要设置构造筋吗? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不需要重复配置构造筋。原因如下: 1、梁构造筋作用:主要是取保护梁骨架的刚度、限制混凝土的收缩裂缝、减小受拉区裂缝的伸展三个作用。 2、如果梁受扭,则必须配梁受扭钢筋;配置时应满足梁构造筋的间距要求。 3、根据03G101-1 图集说明,配置了梁受扭钢筋可以不配置纵向受扭钢筋。