• 剪力墙的暗柱问题

    1、暗柱的问题,如第一个图,暗柱与框支柱有相交部分,软件提示不能布置,这种情况下该怎么定义?(我先布置了框支柱)

    框支柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图上来看相交部分不是很大啊? 所有柱类构件都不允许重叠布置,所以不存在“优先”的解决办法。 有两种解决办法: 1、偏移框支柱,即将该框支柱向右上方向偏移以避开转角暗柱。如果该框支柱位置处的相邻楼层内没有其它柱,这种方法是可行的,不影响该框支柱的钢筋计算。 2、异形柱 将框支柱与转角暗柱合并为一根异形柱。即新建异形柱,其截面为框支柱与转角暗柱合并的截面。这种方法能准确计算两根柱的钢筋量(相同位置处的相邻楼层有无其它柱都不影响计算结果),只是导入图形算量软件后,该如何套做法,需要考虑清楚。建议按异形柱来套做法(理由在这里就不说了)。

    2011-05-16 17:47:42 

  • 可以把暗柱变小点。量影响不大。

    2011-05-16 17:24:13 

  • 有一点重叠,稍微偏移一点点就好了。 原则上不能重叠,应该削掉重叠的一角,但是出于预算角度讲,偏移一下布置计算吧,保证暗柱不要挪动。

    2011-05-16 17:26:09 