• 基础层的墙柱画法以及需要修改的问题!

    我在负三层画好墙柱后,包括改好了属性,混凝土等级,抗震等级,保护层厚度!然后我将负三层的墙柱图元复制到基础层。请问这样就可以汇总计算了吗? 请问,因为基础没有抗震等级,混凝土等级也是C30P8,而负三层的墙柱混凝土等级为C45,这些我都不需要修改吗?而且基础里面的墙柱插筋也不需要设置保护层吧? 恳请老师们尽心帮小弟解答,越详细越好,最好包括,从复制到需要作何修改一一描述。不胜感激!

    问题补充:最后汇总计算出来的墙柱钢筋量是不是和基础层的层高设置有关啊?为什么基础层的墙柱插筋钢筋量之和比负三层的墙柱钢筋量之和还大呢?负三层高度为3.67.基础层设置的4m

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、这样设置和复制也是可以的。 2、基础层的砼标号需要查阅图纸要求,也同样是需要有保护层的。

    2011-05-16 20:55:27 

  • 计算插筋必须得把-3层的柱墙构件复制到基础层的,保护层和混凝土设置各自的就行。有时候是一样的,有时候也不一样,具体看结构设计总说明。

    2011-05-16 22:09:57 

  • 你好,你需要做的是,先在楼层设置中按设计图要求修改好各部位砼标号,保护层厚度, 这样就不需要在图中别外修改构件砼标号了,建立构件后再复制到其它层,构件的砼标号及保护层均自动按楼层设置中的来。 这个是当然与层高有关系的。要定义好层高

    柱图元

    2011-05-16 22:10:55 

  • 计算出来的墙柱钢筋量和基础层的层高设置有关。

    2011-05-17 10:34:47 