月明风清 2011-05-17 09:21:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3268查看 6回答
砌块墙里面为什么有标准砖
定额中的加气混凝土砌块墙里面,为什么还有标准砖的消耗量啊 可实际施工中没有标准砖啊 定额考虑的是不是砌块墙下面的那20公分是用标准砖砌啊 是这样的吗
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,按施工规范规定,加气混凝土砌块墙下部应该砌200mm的砖砌体,上部不能用整块加气块砌筑部分,应该用标准砖斜砌的。这部分砖砌体已包含在加气块定额子目内,不能另外列项计算的。 定额是综合考虑的,不可能与你计算的工程正好吻合的,肯定会有差距的,你只管按定额计算即可。
2011-05-17 09:39:51
-
是砌块墙下面的那20公分是用标准砖砌,你说的很对,转角地方有的也要用的吗
2011-05-17 09:23:44
-
加气混凝土砌块墙的上部应该是斜砌砖,斜砌部分是标准砖,下部20cm是标准砖,定额含量是根据施工规范考虑的。
2011-05-17 09:31:55
-
是的,定额是这么考虑的。
2011-05-17 09:24:39
-
你好,在实际施工中,标砖的消耗量往往会超过预算,但是砌体的总量出入不会很大,细微的差距都在允许范围之内. 墙体下的砌体应该根据图纸设计来套定额.
2011-05-17 10:13:41
-
定额中的加气混凝土砌块墙里面,定额综合考虑了砌块墙下面的两匹或三匹砖,而且施工现场就是这样干得。
2011-05-17 10:54:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看