• 水电安装中电气配管(钢管) 吊顶内配管套哪个子目?

    如题
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    吊顶内配管属于明装管,应该套 焊接钢管敷设 砖混凝土结构明配。明配管道工作内容包括管卡,暗配管道没有。

    2011-05-17 14:26:27 

  • 应该套用钢管明配子目

    2011-05-17 11:40:14 

  • 套管内穿线,砖、混凝土暗配

    2011-05-17 11:39:39 

  • 水电安装中电气配管(钢管) 吊顶内配管套哪个子目? 看系统图标注套配管相应子目

    2011-05-17 12:55:51 

  • 定额中有规定,吊顶内敷设执行明配子目。 如下: 八、钢管敷设项目中的钢管是指焊接钢管,不得执行电线管项目。吊顶内施工时,执行明配管项目。

    2011-05-17 14:21:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!