• 塔吊的防雷接地

    塔吊防雷接地的具体做法?另做避雷针吗,如果做的具体做法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    塔吊防雷接地的具体做法?另做避雷针吗,如果做的具体做法 答:塔吊防雷接地的具体做法在塔吊基础处做两组接地极,每组接地极按照三个接地钎子(长2.5米,不小于19的镀锌圆钢,或50镀锌钢管)。每个钎子之间的距离5米用不小于-40*4的镀锌扁钢连接。扁钢埋深不小于0.8米。接地极与塔吊对角连接,连接用不小于-40*4镀锌扁钢连接,埋深不小于0.8米。接地电阻值不大于3个欧姆值。(可以参考电气工程接地极的做法) 不需要做避雷针。

    2011-05-18 09:28:27 

  • 你好,塔吊的防雷接地在建筑工程不需要单独计算,在措施费中综合考虑了 你好,这个需要有施工方案,去百度搜索下

    2011-05-17 12:25:06 

  • 塔吊按拆费用含有此项费用,如果非要算的话,接地母线用扁钢或镀锌园钢都可,一般打入地内2.5~3米即可。

    2011-05-17 16:09:10 