之风 2011-05-17 16:46:07 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 384查看 5回答
这根梁怎么设置
图中这根梁怎么设置LL200*570,是连梁还是一般的框架梁?要是按连梁设置的话那原位标注怎么设
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳蓝图上标注的与板一起浇捣的LL梁均按非框架梁定义
2011-05-17 18:50:00
-
这个应该是连梁
2011-05-17 16:47:09
-
图中这根梁怎么设置LL200*570,是连梁还是一般的框架梁?要是按连梁设置的话那原位标注怎么设 按框架梁设置,可以进行原位标注,
2011-05-17 17:16:54
-
你看下这梁下面有没有洞口,有洞口就按连梁设置。没有洞口可以按非框架梁设置,有时候图纸把非框架梁命名为LL
2011-05-17 20:44:39
-
可以按非框架梁原位标注,也可能是图纸标错了
2011-05-17 21:30:41