特罗斯 2014-08-19 22:36:57 | 四川省 云翻样 | 1832查看 4回答
请问板的面筋必须带弯钩么?
如图,1、如图,这个12.5d是否可以修改?(这个A6钢筋是否带弯钩)2、这个挑板的配筋如cad图,钢筋是否都为面筋?红圈部分两块水平和垂直的两块挑板相交部分的配筋是否为A6@200双向面筋配置?(这部分我单独布置的挑板,然后A6@200双向配筋)问题补充:cad图只看上部分的挑板,我这个事上半部分的挑板,分别用100厚板和150板布置
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,1、如图,这个12.5d是否可以修改?(这个A6钢筋是否带弯钩)2、这个挑板的配筋如cad图,钢筋是否都为面筋?红圈部分两块水平和垂直的两块挑板相交部分的配筋是否为A6@200双向面筋配置?(这部分我单独布置的挑板,然后A6@200双向配筋)
问题补充:
cad图只看上部分的挑板,我这个事上半部分的挑板,分别用100厚板和150板布置
你好:
1、这个12.5d需要带着,这是一级钢筋的末端弯钩,图集要求必须做180度的弯钩。但是你的计算式,和你的图纸要求的计算结果不一样,你这样布置,钢筋计算的少吧。2、都是面筋
3、相交的位置,红圈的位置,你的理解也是正确的。
2014-08-20 07:47:35
-
如图,1、如图,这个12.5d是否可以修改?(这个A6钢筋是否带弯钩)2、这个挑板的配筋如cad图,钢筋是否都为面筋?红圈部分两块水平和垂直的两块挑板相交部分的配筋是否为A6@200双向面筋配置?(这部分我单独布置的挑板,然后A6@200双向配筋)
1、这个12.5d不可以修改的,按照标准图集做法,一级圆钢末端是必须要有弯勾的.2、这个挑板的配筋如CAD图,钢筋是面筋,一般用负筋来布置,不是你截图中的布置,它必须伸入到板内或梁内锚固的.你单独画板布置底筋和面筋,它只计算板内部分,没有锚固到梁或板内部分,是不正确的,这样是少算很多钢筋的.红圈部分两块水平和垂直挑板相交部分的配筋,一般在此处的做法都是放射筋,按你的配筋方法,是不可以的.给你截个图,标准图集中挑板角部做法.
2014-08-20 08:02:02
-
这里以最简单的方式告知:1、12.5d是可以修改的不过您汇总后修改锁定;2、悬挑板的按照面筋布置无可非议(受力也是这样的)需要注意的是布置钢筋后需要点击横向钢筋、属性左或右弯折输入150OK了
2014-08-20 09:10:39
-
一级钢的锚固值 不可以修改
上面的板按150板厚定义就好 下面的按100板厚定义 都是布置双向面筋 修改左右弯折长度就好了
2014-08-20 09:03:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看