• 消防中与消火栓连接的管道如何计算?qiujiao

    图纸上画的支管处与消火栓连接处,管道如何计算

    问题补充:各位能演算一遍吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸上画的支管处与消火栓连接处,管道计算图示的实际长度,管径按消火栓管口径。

    2011-05-18 07:07:01 

  • 水平管道加垂直管道,水平管测量,垂直管用顶标高-消火栓底标高

    2011-05-18 07:46:44 

  • 一般根据选择的消火栓选用的图集号,选择管径,再就是结合标高计算管道长度

    2011-05-18 08:30:10 

  • 1、管道直径:与消火栓的口径是相同的,一般是DN65; 2、长度,分两部分,一部分是水平长度,可以从图纸直接看出,一部分是竖向长度,按消火栓安装高度与水平管之间的距离来确定; 3、一般这段管道其实就是水平管算到消火栓处,加水平管标高与消火栓安装高度之间高差,一般消火栓是距地1.1;

    2011-05-18 08:42:26 