月明风清 2011-05-18 08:24:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 432查看 3回答
关于砌块墙的问题
河北省节能定额JJ-12,加气混凝土砌块,没有注明墙厚度,那是不是不管多厚的墙都是套这个子目啊
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加气块砌体是不用考虑墙厚的,但是可能一些异性的加气块材料价钱不同,建议分墙厚套用本定额,便于材料调价
2011-05-18 08:41:12
-
正确,所有加气混凝土砌块墙不分厚度均套用JJ-12子目。
2011-05-18 08:36:12
-
按体积计算,不用考虑墙厚因素。
2011-05-18 08:26:19