10****@qq.com 2011-05-18 08:55:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 819查看 5回答
图形算量中坡屋面怎么设置?
图纸中,现浇板是平板,但屋面上又升出高为500mm的砌块墙,墙上由钢架支撑的彩钢屋顶为坡屋顶,这时的彩钢屋顶怎样设制,才能成为坡度为20°的屋顶?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在定义一块板,设置板面标高即可。
2011-05-18 08:57:25
-
先绘制平板 然后用三点定义斜板定义板的各点标高
2011-05-18 09:00:20
-
彩钢板屋面直接在现浇板的分层中进行绘制,然后按坡度或者三点定义斜板设置都可以!
2011-05-18 11:47:46
-
绘制平板 再三点定义斜板定义板的各点标高
2011-05-18 17:57:44
-
先绘制一块板,然后定义斜板,但这块板不给做法,就不影响量,坡屋顶可以自适应斜板
2011-05-19 13:25:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看