  • 已采纳
    是PVC管的话,不管管径多大的,支架包含在定额子目里了。

    2011-05-18 09:55:09 

  • 支架一般是管道直径在DN32以内的包括在定额中了,大于DN32的要计算支架,这个对于所有的管道工程都是适用的

    2011-05-18 09:33:15 

  • 如果执行的是第八册DN32以内的,支架就包含在内了,负则就没有包含。

    2011-05-18 09:38:22 

  • 管道支架是根据材质来定的。塑料管包含支架,钢管32以上要另计。

    2011-05-18 09:38:46 

  • 你说的冷凝水管应该就是空调上用的吧,这要区分材质套室内给水管道的定额的,里面已经包含支架的,有些省的定额规定没有包含,看你项目所在地