wang547533928 2011-05-18 09:29:17 | 天津市 其他专业 | 4413查看 5回答
冷凝水管需要算支架吗?
如果是排水管道支架是包括在定额里的,冷凝水也应该属于排水系统吗?他的支架包括在定额里了吗?还是不包括得计算啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是PVC管的话,不管管径多大的,支架包含在定额子目里了。
2011-05-18 09:55:09
-
支架一般是管道直径在DN32以内的包括在定额中了,大于DN32的要计算支架,这个对于所有的管道工程都是适用的
2011-05-18 09:33:15
-
如果执行的是第八册DN32以内的,支架就包含在内了,负则就没有包含。
2011-05-18 09:38:22
-
管道支架是根据材质来定的。塑料管包含支架,钢管32以上要另计。
2011-05-18 09:38:46
-
你说的冷凝水管应该就是空调上用的吧,这要区分材质套室内给水管道的定额的,里面已经包含支架的,有些省的定额规定没有包含,看你项目所在地
2011-05-18 09:41:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看