• 构造柱箍筋长度计算

    箍筋计算公式为(A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d ,但在钢筋算量中为以下情况是为什么?谢谢!

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的公式与软件中的公式都没错。 将(A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d 中11.9改写为(10d+1.9d)就容易理解了(10d是平直长度,1.9d是箍筋是园6的。规范规定平直长度≥10d、≥75mm两者取其大。那10d不能取60,而是取75。于是便有了截图中75+1.9d的。

    2011-05-18 21:46:15 

  • 你的箍筋是不是圆6的..如果是圆6的画是正确的,10D<75mm , 那么取两个较大值就是75mm

    2011-05-18 14:30:05 

  • 11.9是钢筋弯曲调整值,8D是多扣的钢筋直径,保护层是从主筋到混凝土结构外皮的距离,根据箍筋的计算公式就多扣了8D箍筋直径。

    2011-05-18 11:04:36 

  • 因为构造柱是非抗震构件,所以箍筋弯钩的平直段取75值!

    2011-05-18 11:02:46 

  • 看看你的计算设置是否调过了,正常情况软件会按照你写的那个公式进行计算的! (A+B)*2-8bhc+11.9d*2+8d

    2011-05-18 11:12:14 

  • 你好,你是否调整了软件中的箍筋计算式的,恢复为默认即可

    2011-05-18 11:02:01 