wn13910915784 2011-05-18 11:32:05 | 北京市 其他专业 | 941查看 2回答
北京01定额中,3芯以上的护套线套定额时需要乘以多大的系数?
北京01定额中,3芯以上的护套线套定额时需要乘以多大的系数?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳护套线不用*系数,电缆才*系数,在材料换算里可以换算
2011-05-18 12:30:55
-
3芯护套线的敷设在相关的定额子目中,根据导线的截面积不同和敷设方式不同,都有不同的相关子目,各子目中的系数也是不一样的。具体请查阅所套定额子目的未计价主材会有含量系数的。 比如河南定额中的3芯2.5mm2以内的护套线沿木结构敷设时以100米则为110.96米;沿钢索时则是107.91米;沿砖砼结构粘接时为110.85米.........。仅供参考,需要详阅所执行的定额中的具体相关定额子目。
2011-05-18 11:54:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看