• 基础钢筋计算

    请问大师,在筏板基础中,框架柱遇基础梁,柱纵筋是伸在筏板面,还是深入梁底
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    ≥0.5La,≥20d,且伸至梁底,见08G101-11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》69页。

    2011-05-18 14:01:54 

  • ,在筏板基础中,框架柱遇基础梁,柱纵筋是伸在筏板底面。

    2011-05-18 13:53:45 

  • 请查看04G101-3第32页.那儿有明确交待.

    2011-05-18 13:56:48 

  • 在筏板基础中,框架柱遇基础梁,柱纵筋是伸入伐板底来进行锚固的。你可以翻一翻03G101-1看看。

    2011-05-18 13:55:49 

  • 1.板式筏形基础容许竖向直锚深度≥Lae时的抗震柱插筋锚固构造 (1)当抗震柱插筋插至厚度≤2m的板式筏形基础底部配筋位置,直锚深度≥Lae时,柱角插筋应插至基础底部配筋上表面并做90度弯钩,柱中部插筋可插至Lae深度后做90度弯钩,弯钩直段长度≥6倍柱插筋直径且≥150mm。 (2)当抗震柱插筋插至厚度>2m的板式筏形基础中部配筋位置,直锚深度≥Lae时,柱角插筋应插至基础中部配筋上表面并做900弯钩,柱中部插筋可插至Lae深度后做90度弯钩,弯钩直段长度≥6倍柱插筋直径且≥150mm。 2.板式筏形基础容许竖向直锚深度<Lae时的抗震柱插筋锚固构造 (1)当抗震柱插筋插至厚度≤2m的板式筏形基础底部配筋位置,直锚深度<Lae时,所有插筋应插至基础底部配筋上表面并做90度弯钩;与直锚深度(竖直长度)对应的弯钩直段长度a见图,(2)当抗震柱插筋插至厚度>2m的板式筏形基础中部配筋位置,直锚深度<Lae时,所有插筋应插至基础中部配筋上表面并做90度弯钩;与直锚深度(竖直长度)对应的弯钩直段长度a见图。

    钢筋计

    2011-05-18 15:19:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!