• 如图 墙 奇怪的问题

    如图,同一个构件,墙画完有的地方只有压顶那么厚,有的地方跑到下层去了。新版本的GCL。

    外挑

    问题补充:此层顶有外挑变截面雨檐,我用筏板绘制后设置了筏板变截面。最终导致这个位置画墙出现了这样的情况,怎么解释?墙一定在筏板上部?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以检查一下它的底标高,或者门窗洞口(也包括下层)。 “问题解决了,您看下。答案有点意思。”是指哪个答案。 “此层顶有外挑变截面雨檐,我用筏板绘制后设置了筏板变截面。最终导致这个位置画墙出现了这样的情况,怎么解释?墙一定在筏板上部?”墙的底标高你设置的是“基础面标高”,如果筏板底还有墙,那么墙的底标高可以合适的设置。 “不是那样的。所有的墙没改过标高属性,都是层顶层底。如果是基础层,墙是默认标高,则软件一定调整墙到筏板顶标高即结束。所以此处同理。BUG...”就是软件调整到筏板顶也是没有错的,一般来讲筏板就是基础的最底了。

    2011-05-18 14:51:41 

  • 如图,同一个构件,墙画完有的地方只有压顶那么厚,有的地方跑到下层去了。新版本的GCL。 回复:查看一下下部钢筋的标高,怎么解决的

    2011-05-18 14:07:59 

  • 是不是你的标高设置有误呀,

    2011-05-18 14:01:25 

  • 1、将墙的标高,重新改一下就可以了; 2、如果墙下有洞口,墙只显示非洞口高度处的; 3、在绘图界面,选查改标高,修改一下标高就可以了;

    2011-05-18 15:10:24 

  • 你好,您可以先核对一下墙构件的标高是否有误,如果核对不出来,可以和我们联系,将工程发给我们核对一下,直接看您发的图片是无法查找出现的问题的 请及时采纳答案,否则会扣除贡献分

    2011-05-18 16:10:51 

  • 你标高设置不对,你肯定用了顶板底标高之类的,这样的话本层板没有,他自动收索到下层去了。

    2011-05-18 16:31:01 