46****@qq.com 2011-05-18 18:30:02 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1488查看 6回答
主、次梁相交处吊筋
主、次梁相交处有吊筋,吊筋应该在计算设置中的框架梁还是非框架梁中进行设置,设置吊筋的形式是什么样,现在吊筋共6支,每边3支,输入形式是什么样?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、吊筋是在框架梁上,是主梁上; 2、可以自动设置吊筋; 3、直接输入6支就可以;
2011-05-18 18:40:15
-
吊筋与两侧所加箍筋在平法表格中输入,每侧所加的三个箍筋也可以在计算设置中设置
2011-05-18 18:39:32
-
先输入次梁宽度,然后输入6支,主次梁交接在主梁布置
2011-05-18 21:09:08
-
主梁设置钢筋时,布置完次梁所加箍筋后,输入吊筋个数及型号
2011-05-18 20:35:55
-
在原位标注中输入,先输入次梁宽度,再输入数量6支
2011-05-18 22:37:38
-
图中所示 横梁与2根次梁相交,在主梁的原位标注上这样输入即可。200/200是次梁的宽度,当然如果只有一根次梁就输入200就行了 6/6是每根次梁边的箍筋加密个数,只有一根次梁就输入6. 2B12/2B12就是吊筋了,意思是每个相交处 2根B12钢筋,只有一根次梁就输入2B12就行了。 目前软件只支持输入3根次梁信息。你的问题说加6根吊筋,我也不是搞设计的,不知道到底对不对,但一般情况,从我做这么多图纸来看。很少见6根的 ,你仔细看图纸你那6根我很怀疑说的就是两侧箍筋个数而不是吊筋根数。如果没有吊筋信息的话 应该在图纸结构设计总说明里面有。
2011-05-19 02:14:15
-
主、次梁相交处有附加箍筋,附加箍筋应该在计算设置中的框架梁还是非框架梁中进行设置,设置附加箍筋的形式是什么样,现在附加箍筋共6支,每边3支,输入形式是什么样?
-
次梁与次梁相交处附加箍筋与吊筋补不上。手动原位标注梁吊筋输不进去点不动2021-07-23 11:16:40 补充能问下自动生成的时候是什么原因生成不上呢
-
在画梁的钢筋时,需要增加吊筋和次梁加筋,我在绘图里用自动布置吊筋,在生成位置选择主次梁相交,主梁上,但当生成时确发现次梁与次梁之间有生成了吊筋和次梁加筋?请问这个什么原因造成的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看