• 重庆08定额

    1、防雷接地中,接地母线就接地连接线吗?接地母线是指接地极之间或需要接地的设备和接地极之间连接的母线,一般用扁钢或圆钢,它有室内、室外之分,室外接地母线定额中含挖土方,室内不分明装暗装均套室内接地母线。 2、就上面说的接地母线一般用扁钢或圆钢。但在重庆08定额中,在户内接地母线定额中,主材为接地母线,实际上就是扁钢或圆钢,但辅材里面也有镀锌扁钢这一项,这是怎么回事? 3、但在户外接地母线定额中,辅材中又没扁钢这一项,只是怎么回事?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、接地母线就是接地连接线。 2、户内接地母线 定额子目。 若你的主材是 扁钢 或 圆钢,直接将 主材“接地母线”的名称改为“扁钢”或“圆钢”即可。 不要管 辅材就行了。 然后主材 按照实际信息价调差即可。 见附图。 3、户外接地母线 定额子目。 按照 户内接地母线 的操作方式进行即可。 出现这种现象的原因在于: 定额子目 都是进行综合考虑编制的。现场中可能出现一些特殊现象,但是不能更改定额子目的人材机的含量。。只能将人材机按实际价格调差。 出现这种现象是极其正常的。

    挖土方

    2011-05-18 23:06:40 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题