• 计算公式???

    输入完首层钢筋后,在软件中查看钢筋工程量时有几个不明白的地方: 1.层高3800MM,暗柱AZ2的全部纵筋计算公式为:3800-500+29*D (AZ2的截面为L型参数化暗柱500*500),这里的29*D是什么意思?为什么要减500? 2.框架梁的通长筋、左支座筋、下部钢筋的计算公式都有一个37D(如上通长筋:37*D+4000+500-25+15*D),这里的37*D是什么意思???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁的锚固当支座可以直锚时就是一个锚固!此柱的纵筋是在本层锚固!这需要看图纸上下柱的配筋和截面尺寸有没有变化!

    2011-05-19 09:54:08 

  • 29*D是锚固,-500是减负一层伸出的长度 你可以看下锚固搭接!

    首层

    2011-05-19 12:03:21 