u10172 2011-05-19 09:16:41 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 441查看 1回答
在线提问输入完首层
输入完首层钢筋后,在软件中查看钢筋工程量时有几个不明白的地方: 1.层高3800MM,暗柱AZ2的全部纵筋计算公式为:3800-500+29*D (AZ2的截面为L型参数化暗柱500*500),这里的29*D是什么意思?为什么要减500? 2.框架梁的通长筋、左支座筋、下部钢筋的计算公式都有一个37D(如上通长筋:37*D+4000+500-25+15*D),这里的37*D是什么意思???
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好!由于没有看到您的实际工程,我只能猜测一下问题的原因。 1、暗柱计算 -500,应该是减去的柱纵筋在本层的露出长度,如果暗柱采用机械链接的方式,按图集要求,应该要考虑500的露出长度。或者500可能为节点厚度,即柱顶遇到的板厚度。 29*d,可能为纵筋的锚固长度,按图集要求暗柱纵筋应锚入板内lae 2、框架梁的37*d,从公式看,可能这道梁的两端支座不同,如果有一端为剪力墙则,根据软件默认的节点设置,梁钢筋应该锚入剪力墙中lae 您可以根据工程核对一下,如果仍不清楚,建议您将工程附图一并上传,以方便我们定位具体问题。
2011-05-19 09:56:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看