细心聆听 2011-05-19 13:33:21 | 北京市 其他专业 | 495查看 4回答
定额套项问题
图纸要求砖墙为[370厚MU10红机砖M10水泥砂浆],但是,定额中符合水泥砂浆M10 的砖墙最厚的是3/4砖厚的,请问如何套定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸要求砖墙为[370厚MU10红机砖M10水泥砂浆],但是,定额中符合水泥砂浆M10 的砖墙最厚的是3/4砖厚的,请问如何套定额? 可以套用[370厚MU10红机砖M10混合砂浆]定额子目,然后把“M10混合砂浆”的价格换算成M10水泥砂浆价格。
2011-05-19 13:38:44
-
图纸要求砖墙为[370厚MU10红机砖M10水泥砂浆],但是,定额中符合水泥砂浆M10 的砖墙最厚的是3/4砖厚的,请问如何套定额? 回复:按4-2或4-3套项
2011-05-19 13:39:32
-
你按370墙套,然后调整砂浆即可
2011-05-19 13:38:59
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看