• YJV22-1*(3*95+1*95)W+50该电缆的表示意义

    各位前辈,新手遇到难题,还请各位不吝赐教: 在做一厂房安装预算时碰到一电缆的表示方法,本人愚钝,表示压力很大,需要各位大侠出手帮助。YJV22-1*(3*95+1*95)W+50 该厂房中的电缆全部用的都是这样YJV-()W+X的表示方法,新手不明白这种表示方法是什么含义。而且在照明系统的施工说明中写有这样一句“本工程照明撇线均不包括PE线”,这句话我也不懂,不知道是否与此有关。 我自己理解是这种表示方法是三相五线制的表示方法,可是不懂是否把+后面的算入电缆的截面积中? 希望高手们指点一二,万分感谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    YJV22-1*(3*95+1*95)W+50是1根电缆,()内是4芯的信息,后面的是另加的PE线信息。 是4芯交联聚乙烯电缆+一根50的导线。 不需要的,电缆子目的截面档次是按较大的单芯截面分级别的,这个就是95mm2,你对照子目档次选择子目即可,另外要单独计算 50的导线子目计算。

    2011-05-19 14:43:20 

  • YJV22-1*(3*95+1*95)W+50是1根铠装电缆外附一根50的地线。

    2011-05-19 15:25:47 

  • PE是地线的意思 本工程照明撇线均不包括PE线 意思是照明工程中不穿地线; YJV22-1*(3*95+1*95)W+50是一根带铠电缆4芯的 外加一根50平方的地线;说的很明白了吧 也就是2根线

    2011-05-19 15:54:55 