• 再问跨梁!!!!!!!

    在此图中KL7共4跨度,在图纸上也是4跨。在第一个图中中间填充部分是2端1个暗柱,中间一段1100长的剪力墙,我在软件中绘制KL7时,会出现5跨的现象,默认中间剪力墙部分也算一跨(剪力墙已绘制完成),为什么会这样??是哪里设置错误了吗??如果是要删除梁支座,具体怎么操作?这里4跨度梁共6个支座,因为第一跨的右支座和第2跨的左支座中间有一段剪力墙!软件默认剪力墙部分算一跨,而这2个支座都不能删除! 以下2图,第一个图是这4跨的前2跨!放大方便观看! 第3图是剪力墙部分大样!

    第一跨

    左支座

    答疑解惑

    问题补充:另外如果软件是默认剪力墙为支座,有没有办法修改,我这整套图纸梁两端都是暗柱。实际施工都是以梁两端为柱的多吧??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通常情况设计应该是分两条梁的。1100的剪力墙左右两端各一条。梁只画到暗柱的外边就可以了,这样算出来的钢筋是伸入剪力墙一个锚固值。不过既然设计这么给的,你就按照图纸那样拉通布置吧..多几个支座可以删除,在重提梁跨哪里,点开就有设置支座和删除支座。

    2011-05-19 21:49:58 

  • 你好,软件默认为剪力墙为支座的,所以剪力墙也算一跨的 软件的计算是正确的,图纸的标注不规范

    2011-05-19 15:23:23 