长工飞剑 2011-05-19 16:42:13 | 辽宁省 其他专业 | 2977查看 3回答
剪力墙水平筋根数计算
新建剪力墙在水平分布筋中输入(1)b14/(1)b12@100+(1)b10/(1)b18@200 当层高是3.05米是 计算的结果为:b14 是 33根 b12是32根 b10是18根 b18是17根。要是按照计算规则向上整取后+1 来计算的话:b14 是 32根 b12是31根 b10是17根 b18是16根才对呀。广联达为什么多计算了一根。问题补充:现在关键的问题是如果间距是200、高度是2010的情况下:2010/200=10.05软件应该取11根再加上一根的话是12根 可软件算出来是13根为什么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你看一下,它与其他楼层有无联系; 2、我看它的柱的计算是从基础开始,按连接区段,分段计算上来的,你可以看一下下面楼层的计算与之是否有联系; 3、如果你是中间层,那就不用减起始步筋间距50了,计算就是3.05/0.1+1=32,对呀,所以你仔细看一下,一般软件还是可以的,是不是计算思路与手算不同,看一下计算式吧;
2011-05-19 16:56:43
-
软件按照取整的原则进行计算,不是整数肯定给你加上一根。我们手算也是这样啊。尽量多算一点也不能少算不是!
2011-05-21 11:53:22
-
除下来的得数不是整数就不多!是整数就多一根!但2。95除以200或100,肯定不是整数!所以不会多!
2011-05-19 16:47:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看