• 关于模板超高

    请问下各位老师: 有一个地下室,筏板面(地下室地面)高度为-2.5,室外地面为-0.15,地下室天花板标高为2.16,那请问下地下室四周 的柱,也就是靠近室外地坪的柱子是不是不能算模板超高啊,从室外地面~地下室底高度为2.35,从室外地面到天花板底2.31,是不是地下室基础部分混凝土和模板是以地下室地面为基准开始支模和浇筑混凝土,而以上部分是站在室外地面上支模和浇筑混凝土呢? 感谢帮助
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,你这种情况可以计算超高的,计算超高应该按照实际施工工艺考虑,浇筑砼 支模板 都是站在地下室地面上施工的 高度超过3.6,m 肯定计算超高

    2011-05-19 16:56:02 

  • 你的地下室净高超过了3.6m,应计算模板超高子目.

    2011-05-19 17:14:51 

  • 按层高计算,不能考虑室外的高度因素。

    2011-05-19 16:54:53 

  • 在定义柱、梁、板时层高超过3.6米,可以套相应的模板超高子目,选超高体积代码。

    2011-05-19 16:55:52 